TR 메인 ACB NCT비(100/5A)를 NCT교체 가능여부
작성자
김*섭
작성일
2019-08-01
조회수
29
 수변전실 TR 메인ACB의 SUB ACB(EPS실 저압반용)가 지락전류 검출로 5월 31일, 6월 21일 트립되어 질문 드립니다
TR 메인 ACB(1250A)의 NCT비율이 100/5로 설정되어 있고, SUB ACB(630A)는 지락전류 설정값이 126A(0.2x In) 입니다.
SUB ACB의 지락전류 설정값을 높이고자 하는데, 메인ACB의 설정값이 최대로 설정되어 있어, SUB ACB의 지락전류 설정값을
높일 경우, 보호협조가 메인ACB와 중복되어 메인ACB가 먼저 트립될 가능성이 있다고 판단되어 집니다.
이에 메인ACB의 NCT를 교체하여 메인 NCT 비를 200/5A 또는 250/5A로 설정하여 메인ACB의 지락전류 설정값을 높인 후에
SUB ACB의 지락전류 설정값을 0.4x In 또는 0.5x In 으로 높이려 합니다.

다른 현장의 수변전실의 NCT 비가 거의 대부분 100/5A로 설정되어 있다고 LS산전에서 들었습니다.

NCT의 비를 100/5A 이상으로 높이는 것에 전기안전공사 기준에 어긋나는지 문의 드립니다.